Page 1 of 1

【求助】【网关】扫描JunYu的rgb light,获取到的maneName和modeId为空

Posted: 2024年 Jul 17日 14:36
by ROVER

扫描JunYu的rgb灯,sdk回调上来的manuName和modeId为空

JunYu Log.PNG

附带抓包,麻烦帮忙看一下原因,看抓包发现,在这种异常的情况下,灯会回复很多Basic: Read Attributes Response,有的回复数据正确,有的回复数据不对
抓包文件为上传将cubx改为txt

JunYu error.PNG
JunYu right.PNG

Re: 【求助】【网关】扫描JunYu的rgb light,获取到的maneName和modeId为空

Posted: 2024年 Jul 19日 10:47
by Kyson

看起来灯子设备有问题,目前看有两个问题。

  1. 入网成功后网关去读 basic cluster,子设备回复 unsupported attribute。
  2. 灯子设备经过 nodeid: 0x6F01 这个路由节点中转,很多时候没有 ack,路由节点没接收设备上报的数据,灯和路由节点间的应该存在信号问题。

回调获取到的厂商号和型号为空,是因为子设备回复 unsupported attribute 导致的。