Page 1 of 1

【已解决】获取不到中弘网关下空调可调节温度的范围

Posted: 2022年 Nov 7日 10:35
by yeslee

获取不到中弘网关下空调可调节温度的范围,导致无法控制温度。
中控id:6cba090d8a3df91bfbeeb0
空调id:6c892f89c89a3f66eenysx
打印的dp如图


Re: 【求助】获取不到中弘网关下空调可调节温度的范围

Posted: 2022年 Nov 7日 11:06
by luoji

明天安排处理


Re: 【求助】获取不到中弘网关下空调可调节温度的范围

Posted: 2022年 Nov 10日 15:08
by pushu

已解决


Re: 【求助】获取不到中弘网关下空调可调节温度的范围

Posted: 2022年 Nov 10日 17:40
by pushu

指令集字段下发问题,问题jason格式如下:
{"unit":"℃","min":"16","max":"32","scale":"0","step":"1"},
其中min和max字段是字符串格式。中控代码本地解析的整形字段,云端对该pid:yavevoqu0wdtiixt进行了处理,格式如下:
{"unit":"℃","min":16,"max":32,"scale":0,"step":1},

已验证通过