【已解决】app上发送反向操作命令,但是并没有数据下发
Posted: 2022年 Dec 6日 14:46
你好,我们这边在app上选择反向,但是通过串口打印发现并没有命令下发过来,后台也没有数据,可以帮忙解答下吗?
pid:2k7fmfew ZT3L ZigBee 模组模组 芯片: TLSR8258
你好,我们这边在app上选择反向,但是通过串口打印发现并没有命令下发过来,后台也没有数据,可以帮忙解答下吗?
pid:2k7fmfew ZT3L ZigBee 模组模组 芯片: TLSR8258
麻烦发一下子设备的虚拟id,虚拟id可以通过app,子设备界面右上角设备信息点击查看id
6c63af1471d9ed8cfeecjz
自定义设备新建标准dp需要确认网关是否支持,经过沟通确认,网关支持的反向功能dp为8,建议将dp5改为dp8进行测试