Page 1 of 3
【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Jul 1日 11:53
by ROVER
1)开发包:ty_integrated_sdk_arm-linux-androideabi-4.9-ndk-r18b_release-1.1.2
2)问题现象:一次性控制环境内所有设备,有概率出现有设备没有被控制到的情况,从Log中看,控制包有发出去,但从抓包看,没有抓到网关发出的控制包,麻烦帮忙看一下,谢谢。设备的Log和抓包上传在附近,抓包文件将cubx改为txt,方便上传。
未被控制到的设备为创明窗帘电机,mac:a4c138517ae92395 短地址:0x1AE3
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Aug 19日 18:18
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Aug 23日 16:23
by square005
从日志看ZIGBEE模组重启了,一次性控制大量设备是控制了多少数量的设备?
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Aug 30日 17:35
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Aug 30日 17:40
by square005
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Sep 4日 20:56
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Sep 5日 10:14
by Kyson
是的,cts 为 1 表示开启硬件流控。建议 1 秒钟下发不超过 10 条指令。另外,当前的 Zigbee 模组版本是多少?
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Sep 30日 16:18
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Sep 30日 16:25
by ROVER
从抓包看,好像也是100ms左右发一个,1s应该不会超过10个
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 18日 10:41
by ROVER
我们应该是开启了硬流控的,但是log中报错的ASH disconnected: EZSP_ASH_ERROR_XON_XOFF,好像是软件流控出错了,这个想请教下,可能是哪里出了问题