Page 1 of 1

【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Jul 1日 11:53
by ROVER

1)开发包:ty_integrated_sdk_arm-linux-androideabi-4.9-ndk-r18b_release-1.1.2
2)问题现象:一次性控制环境内所有设备,有概率出现有设备没有被控制到的情况,从Log中看,控制包有发出去,但从抓包看,没有抓到网关发出的控制包,麻烦帮忙看一下,谢谢。设备的Log和抓包上传在附近,抓包文件将cubx改为txt,方便上传。
未被控制到的设备为创明窗帘电机,mac:a4c138517ae92395 短地址:0x1AE3

捕获2.PNG

Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Aug 19日 18:18
by ROVER

这个能麻烦帮忙看一下吗


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Aug 23日 16:23
by square005

从日志看ZIGBEE模组重启了,一次性控制大量设备是控制了多少数量的设备?


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Aug 30日 17:35
by ROVER

大概10几,20个左右,这个有办法解决吗


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Aug 30日 17:40
by square005

ZIGBEE模组有接硬流控么?


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Sep 4日 20:56
by ROVER
涂鸦流控.png

是这个cts吗


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Sep 5日 10:14
by Kyson

是的,cts 为 1 表示开启硬件流控。建议 1 秒钟下发不超过 10 条指令。另外,当前的 Zigbee 模组版本是多少?