config report

Posted: 2024年 Jan 7日 10:57
by yezhipeng

Dear All,

把cluster id:0x0300, att id:0xF00C配置到report表后,修改属性值后不会通过report上报,请问是什么原因?

BRS
Ye.Zhi-Peng


Re: config report

Posted: 2024年 Jan 8日 09:25
by zeso

您好!
请问是否有绑定0x0300这个cluster?


Re: config report

Posted: 2024年 Jan 8日 09:56
by yezhipeng

Dear All


有绑定,我配置cluster id:0x0300, att id:0x0007修改属性是有上报的。这边网关把cluster id:0x0300, att id:0xF00C配置到report表后,重新上电会上报cluster id:0x0300, att id:0xF00C。我通过网关下发命令修改0xF00C这个属性不会上报。

BRS
Ye.Zhi-Peng


Re: config report

Posted: 2024年 Jan 8日 10:50
by zeso

ZCL规定对于离散型数据类型(bitmap,enum,array等)不支持变化上报,参考:
zigbee cluster library specification 2.5.7.1.7


Re: config report

Posted: 2024年 Jan 8日 11:17
by yezhipeng

Dear All,

Discrete类型是不能上报,这边看的文档ARRAY属于composite类型,这个也不能上报?

BRS
Ye.Zhi-Peng


Re: config report

Posted: 2024年 Jan 11日 17:06
by zeso

您好,array也是离散型。