Page 1 of 1
[温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Jul 31日 10:55
by 13795248028
目前遇到一个问题, 温控器品类的子设备, 有部分DP, 能上报, 但是App不能下发, 一旦下发DP, 实际网关给子设备发送的指令是 factory reset
pid: h9kkqws5
dp: 6, 27, 40, 44
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Jul 31日 11:09
by 13795248028
网关虚拟ID : 6c4f4744f68d91ef6allaw
子设备虚拟ID : 6c0ecffb3ec83699c3afbj
入网和控制的zigbee抓包请查看附件
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Jul 31日 14:43
by huanghuan
1.您好,首先和您确认下,对应的网关使用tuyaos网关开发框架进行开发的吗?
2.请确认子设备对应的modeid是多少,网关对于该modeid接入的dp是那些
3.如果您需要使用tuyaos网关开发框架接入zigbee子设备且要新增dp,则需要确保所有dp已经进行接入处理
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Jul 31日 19:09
by 13795248028
- 是, 用的涂鸦的网关扩展sdk
- TS0308, 现在用的是这个, 由于没有相关资料, 不确定这个是否是正确的
- 接入处理, 是什么意思, 说具体点呢
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 1日 17:05
by huanghuan
- dp: 6, 27, 40, 44 是你们新增的是吗?
- TS0308没有处理 6, 27, 40, 44 这几个dp,使得这几个dp处理异常从而下发了 reset factory new
- 我会邀请网关同事协助处理
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 2日 11:10
by 13795248028
- 这几个是标准DP, 觉得比较合适, 就勾上了
- 有什么通用model吗, 发标准dp时同自定义dp的发送方式即可
- 好的, 谢谢~
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 3日 16:00
by huanghuan
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 3日 16:14
by huanghuan
1.这个方案原本支持的是串口通用对接方案,模组本身只做dp透传给MCU,现在您使用TuyaOS开发的话,可以使用这个通道将网关透传下来的dp数据自己做处理。
2.对应的cluster是 0xEF00 这个cluster。
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 3日 17:25
by 13795248028
- 没懂什么意思, "将网关透传下来的dp数据自己做处理", 网关没有下发什么数据啊, 直接下发了 factory reset
Re: [温控器] 部分标准DP无法下发
Posted: 2023年 Aug 7日 10:20
by huanghuan
modeid建议使用 TS0601 你再试下,看看网关是否还会下发reset factory new