Page 1 of 1

【已解决】BTU ADC采集并将电压转换成百分比后进行dp上报

Posted: 2023年 May 29日 09:45
by www123

需要一份BTU ADC采集并将电压转换成百分比后进行dp上报


Re: 求助

Posted: 2023年 May 29日 10:44
by NICE

你好,能否详细描述一下问题,ADC采集电池电压吗?用的哪个sdk ?


Re: 求助

Posted: 2023年 May 29日 10:48
by www123

是ADC采集电池电压,采用telink_sdk 8258的


Re: 求助

Posted: 2023年 May 29日 15:03
by jinyuan

我们的温湿度产品开发包里面有关于电池电量的Demo 。
你可以先通过wind IDE拉取 泰凌的TuyaOS BLE SDK, 然后在 开发框架 -> 产品开发包 中找到这个开发包并下载

开发包名称是 “tuyaos_thermohygrometer”

里面的代码是采集内部电量,如果要采集外部电量,只需在ADC初始化的时候将 TUYA_ADC_INNER_SAMPLE_VOL 改成 TUYA_ADC_EXTERNAL_SAMPLE_VOL 即可 。