Page 1 of 1

温湿度设备上报温度数据和湿度数据错误

Posted: 2023年 Apr 11日 10:04
by Chefil

用pir的demo修改成温湿度产品的时候,发现电量可以正常上报,代码如下:

BF9AD3CBE1BB7A8232889859C8AFD436.png

可是我参照代码上报温湿度数据的时候,后台和App都显示为0,上报温度的代码如下:

CE13F443D258ABE09A7C842F0D3C84A0.png

后台显示的数据如图所示:

375397EA693623F45C5F7109525C7890.png

Re: 温湿度设备上报温度数据和湿度数据错误

Posted: 2023年 Apr 18日 20:15
by huanghuan

您好,可以从以下几个角度确认问题:
1.通过zigbee抓包确认 温湿度属性是否按照标准上报
2.如果确认上报格式无误,可以将设备model id修改为 TS1301 并再次尝试