Page 2 of 3
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 18日 14:49
by Kyson
不是流控有问题,是主控和模组通讯有异常,会自动重启的。
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 18日 17:31
by ROVER
这个是软件异常,还是硬件异常呢。能说下要怎么排查,解决吗
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 18日 17:47
by Kyson
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 18日 18:15
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 28日 10:33
by ROVER
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Oct 29日 11:18
by Kyson
重启的原因的是 CRC 校验失败导致的。看日志上报的很频繁,为什么一直在频繁上报?
Code: Select all
status:0x76.
ASH_FLAG TUYA check, abnormal_data_num:0.
ASH disconnected: EZSP_ASH_ERROR_XON_XOFF
NCP status: EZSP_NO_ERROR
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Nov 6日 11:50
by ROVER
您好,我们的开发与芯科的技术支持那边分析说,可能是涂鸦模组收到多包时,重启了造成网关sdk uart退出重新初始化,能从这个方向帮忙分析一下吗
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Nov 6日 11:52
by ROVER
另外,想问一下怎么抓到流控的波形,我们将rts和cts接出来后,用串口直接发,也没有抓到
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Nov 6日 12:02
by Kyson
Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到
Posted: 2024年 Nov 6日 13:35
by ROVER