Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 18日 14:49
by Kyson

不是流控有问题,是主控和模组通讯有异常,会自动重启的。


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 18日 17:31
by ROVER

这个是软件异常,还是硬件异常呢。能说下要怎么排查,解决吗


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 18日 17:47
by Kyson

提供下详细日志看看


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 18日 18:15
by ROVER

好的,麻烦您看看

zigbee模组重启log.txt
(1.02 MiB) Downloaded 11 times

Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 28日 10:33
by ROVER

您好,这个麻烦帮忙看一下


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Oct 29日 11:18
by Kyson

重启的原因的是 CRC 校验失败导致的。看日志上报的很频繁,为什么一直在频繁上报?

Code: Select all

status:0x76.
ASH_FLAG TUYA check, abnormal_data_num:0.
ASH disconnected: EZSP_ASH_ERROR_XON_XOFF
    NCP status: EZSP_NO_ERROR

Image


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Nov 6日 11:50
by ROVER

您好,我们的开发与芯科的技术支持那边分析说,可能是涂鸦模组收到多包时,重启了造成网关sdk uart退出重新初始化,能从这个方向帮忙分析一下吗


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Nov 6日 11:52
by ROVER

另外,想问一下怎么抓到流控的波形,我们将rts和cts接出来后,用串口直接发,也没有抓到


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Nov 6日 12:02
by Kyson

要用逻辑分析仪抓


Re: 【求助】【网关】一次性控制大量设备,会概率出现有设备未被控制到

Posted: 2024年 Nov 6日 13:35
by ROVER

是用的逻辑分析仪,但是一直是一条直线,没有波形