【已解决】【网关】【TuyaOS SDK】已绑定子设备增加功能点(DP)后,网关不识别新的DP ID

网关设备, 语音中控设备等
Post Reply
18625210969
Posts: 27

1) 开发包全名:
tuyaos-gw-integrated_3.5.6_ssd201_eth-wifi-gw-com_0.0.1.tar.gz
2) 问题现象
采用第三方ssd202平台,移植的tuyaos网关sdk。
网关已经绑定了一个子设备,现在又在IOT平台把子设备对应的产品增加了一个功能点113。进入子设备面板,调试新的功能点113,网关提示 DP ID 113 Invalid,请问如何让网关识别新的功能点。
3) 操作流程
如上。
4) 问题时间
2023-03-09

Code: Select all

[03-09 15:10:05 TUYA D][mqc_app.c:1431] custom async cb op_ret: 0
[03-09 15:10:05 TUYA D][mqtt_client.c:1486] mqtt[m2.tuyacn.com] status:7
[03-09 15:10:05 TUYA D][mqc_app.c:1474] pub finish:0
[03-09 15:10:05 TUYA D][smart_frame.c:1141] Rev Cmd 3, data:0xaf000bf8
[03-09 15:10:05 TUYA E][smart_frame.c:1302] DP ID 113 Invalid
Kyson
Posts: 189

Re: 【求助】【网关】【TuyaOS SDK】已绑定子设备增加功能点(DP)后,网关不识别新的DP ID

子设备 DP 变更之后,需要移除子设备重新绑定。

18625210969
Posts: 27

Re: 【求助】【网关】【TuyaOS SDK】已绑定子设备增加功能点(DP)后,网关不识别新的DP ID

移除子设备后,之前创建的场景都失效了,有没有办法备份保留?

Kyson
Posts: 189

Re: 【求助】【网关】【TuyaOS SDK】已绑定子设备增加功能点(DP)后,网关不识别新的DP ID

目前没什么好方法哦,只能重新创建。正常来说,产品发布之后,DP 不应该有增删的。

18625210969
Posts: 27

Re: 【求助】【网关】【TuyaOS SDK】已绑定子设备增加功能点(DP)后,网关不识别新的DP ID

“产品发布之后,DP不应该有增删的”,我对这句话保留意见。
希望TuyaOS更加强大,支持网关主动或被动更新子设备DP信息,或者提供API让用户手动更新DP信息。

Post Reply