【求助】T3的电量统计开发包,如果把按键设置成全开会有问题

Wi-Fi 设备、Wi-Fi 低功耗设备、Wi-Fi BLE 双模设备、Ethernet设备、Ethernet+Wi-Fi设备等
Post Reply
骑着蚂蚁干大象
Posts: 40

T3的电量统计开发包,如果把按键设置成1.总控开关,控制是可以的,但是设备不会将所有通道的实时状态同步给APP。应该是这个app_elec_channel_status_upload函数里面加了判断chan_id=0的原因。这个现象有空可以看一下,是否存在该问题

Attachments
企业微信截图_17389152121780.png
企业微信截图_17389151013590.png
yangjie
Posts: 222

Re: 【求助】T3的电量统计开发包,如果把按键设置成全开会有问题

骑着蚂蚁干大象 2025年 Feb 7日 16:02

T3的电量统计开发包,如果把按键设置成1.总控开关,控制是可以的,但是设备不会将所有通道的实时状态同步给APP。应该是这个app_elec_channel_status_upload函数里面加了判断chan_id=0的原因。这个现象有空可以看一下,是否存在该问题

可以把你的配置发一下吗。apps/xxxxx/include/tuya_app_config.h

骑着蚂蚁干大象
Posts: 40

Re: 【求助】T3的电量统计开发包,如果把按键设置成全开会有问题

请查收

Attachments
tuya_app_config.h
(5.57 KiB) Downloaded 8 times
yangjie
Posts: 222

Re: 【求助】T3的电量统计开发包,如果把按键设置成全开会有问题

骑着蚂蚁干大象 2025年 Feb 7日 18:12

请查收

你好,我看了下是因为CONFIG_ENABLE_ELEC_DELAY_OFF_TIMER 没有打开导致的,后续会修复这个问题。你那边可以看下 ENABLE_ELEC_DELAY_OFF_TIMER 这个宏里面的 DP 上报的处理方式

Post Reply