温控器的“周程序3”DP下发异常

Post Reply
cheng_JS
Posts: 78

pid:0mmnhgqmkdg5ivq9 我需要周定时功能,所以选了周程序3;我在“周编程设置”->"工作日/休息日设置",进行定时设置,但我的mcu好像并没有接收到下发的透传数据;设置完成后,并没有数据到dp_download_handle(unsigned char dpid,const unsigned char value[], unsigned short length)函数;RAW型数据也是这个函数内处理的吧;其他的数据下发都是正常的;就这个周程序3下发异常

yangjie
Posts: 189

Re: 温控器的“周程序3”DP下发异常

RAW型数据也是在 dp_download_handle 里面进行处理的。你可以 IoT 平台上输入设备 ID 查看数据是否进行了下发。如下图所示:

Snipaste_2023-08-29_18-43-33.png

设备 ID 可以通过点击设备面板右上角进入设置,然后点击设备信息,复制虚拟 ID 进行获取

cheng_JS
Posts: 78

Re: 温控器的“周程序3”DP下发异常

找到问题了,接收缓冲太小,容纳不下这一帧数据,所以这个dp数据没了

Post Reply