【已解决】请问如何在涂鸦os开发的时候使用通道号为0以外的通道?

Wi-Fi 设备、Wi-Fi 低功耗设备、Wi-Fi BLE 双模设备、Ethernet设备、Ethernet+Wi-Fi设备等
Post Reply
15158693303
Posts: 36

配置iot平台产品固件,选择了mcu固件,通道号为9,在原厂烧录到模组后,模组连接失败,提示错误"PRODUCT_OTA_CHANNEL_CONFIG"经查询得知是因为模组需要在"固件类型"选项里必须选择"模组固件"也就是通道0,在tuyaos程序中说明了如果升级通道是主联网固件升级通道,涂OTOS会自行处理!也就是说不会触发gw_ug_cb回调.

问题是:我想要通过涂鸦模组给下面的mcu升级怎么办?同时我又想用wind IDE开发.咋办?哪位大神教教我

Attachments
错误码
错误码
日志
日志
Last edited by 15158693303 on 2023年 Aug 22日 17:34, edited 1 time in total.
愚者千虑必有一得
Posts: 435

Re: 请问如何在涂鸦os开发的时候使用通道号为0以外的通道?

1,在iot平台上额外添加一个自定义固件,固件类型为mcu,通道号为9。

企业微信截图_16926982543068.png

2,在sdk初始化的时候参考这个文档:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot- ... B%E5%8C%96

3,要对MCU固件进行升级,参考这个帖子:viewtopic.php?t=1005, 帖子里还有个demo。

15158693303
Posts: 36

Re: 请问如何在涂鸦os开发的时候使用通道号为0以外的通道?

愚者千虑必有一得 2023年 Aug 22日 18:00

